WINCC6.2和24臺S7-224XP組網的問題
工程說明
1.24臺PLC在同一車間里,工控機在辦工樓上,車間和辦公樓之間的距離大約是3公里
2.要求在WINCC上能對24臺PLC中的任何一臺進行操作(操作前要發申請到對應機器的TP177上,通過后才能操作)
3.224XP都是雙口的,而且每個PLC還帶要一個TP177A
以下是西門子給出的組網建意
1.WINCC+CP5611,選出8臺PLC+EM277用DP連接(加中繼延長通信距離)
2.每個帶了EM277的PLC用MPI再和兩臺PLC組網
3.PLC與TP177之間用PPI連接
我的疑問
1.WINCC能對帶了EM277模塊以外的PLC通信嗎?
2.每三個224XP之間的MPI網絡如何組態
3.WINCC能否把操作申請直接發到TP177上?

我一開始是準備用24塊EM277通過OPC來連的,后來一算發現成本比較高,希望能找到一個性價比比較高的方案
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 23:17
西門子這個方案有個比較大的問題,以后再要擴展的話很麻煩,因為WINCC+CP5611走DP最多只能帶8個,以后要是再加機器的話這個方案可能就要全部推倒重來了,而且以后加機器的可能性是幾乎100%的,而且一加不會是一兩臺,最少也是十幾臺的。如果是加到MPI的話我怕會影響整個網絡的速度,一臺機器是要監控30個點左右,其中有三個是實時速度信號,要求實時性是比較高的(速度會直接影響產品質量),就目前走M(jìn)PI的方案我也沒把握一定能滿足客戶要求,實在找不到更好的方案時我準備用24塊EM277,整個網絡全走DP,以后要加機器時也是這樣加,這樣就能滿足實時性和擴展的要求,不過這樣成本就上去一大塊了,唉~~~