WINCC6.2和24臺S7-224XP組網的問題
工程說明
1.24臺PLC在同一車間里,工控機在辦工樓上,車間和辦公樓之間的距離大約是3公里
2.要求在WINCC上能對24臺PLC中的任何一臺進行操作(操作前要發申請到對應機器的TP177上,通過后才能操作)
3.224XP都是雙口的,而且每個PLC還帶要一個TP177A
以下是西門子給出的組網建意
1.WINCC+CP5611,選出8臺PLC+EM277用DP連接(加中繼延長通信距離)
2.每個帶了EM277的PLC用MPI再和兩臺PLC組網
3.PLC與TP177之間用PPI連接
我的疑問
1.WINCC能對帶了EM277模塊以外的PLC通信嗎?
2.每三個224XP之間的MPI網絡如何組態
3.WINCC能否把操作申請直接發到TP177上?

我一開始是準備用24塊EM277通過OPC來連的,后來一算發現成本比較高,希望能找到一個性價比比較高的方案
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 12:04
先不分析方案的優越,只談疑問:
1、使用OPC的方式就能對P0和P1口進行通信
2、可以使用modbus-rtu來進行通訊,比如帶EM277的為主站,其他2臺為從站
3、只要能通訊,當然不會有問題
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-09 12:58
WINCC+CP5611走DP最多只能帶8個?走M(jìn)PI只能8臺,DP不是。

如果是要考慮增加點的話,應該在現場配置電腦,而且現場建議使用以太網的結構;蛘攥F(xiàn)場配置300的PLC來組網
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com