樓主  發表于: 2011-12-22 08:28
FR-F540-45K變頻器報警EUVT,測量電源電壓正常,直流電壓正常,請問是什么原因。該如何解決?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 18:10
EUVT 欠電壓保護,有如下可能:

1,P/+ 與P1之間有一個短路片不在了,這里本來有一個短路片的。也有時候這里連接的是直流電抗器,如果連接的有,請檢查電抗器是不是壞了。(通常75K及以上的有這個電抗器)

2,欠電壓,這里指的是供電電壓。

3,變頻器壞了,具體是變頻器里面的一個電壓檢測裝置。這種情況需要維修。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水