wlezec
級別: 略有小成
|
一臺0.75KW220V東元變頻器,常出現自動停機倒計時,低頻時起動出現抖動,測輸出三相電壓正常,用燈泡接上在10HZ以下是一閃一閃的,轉速頻率如能上升則運轉如常.如只抖動,則很快倒計時.顯變頻器過載.請各位大師不惜多多指教.謝謝 |
---|---|
|
seeyou
級別: 網絡英雄
|
檢查變頻器的主電容,看看出現抖動時電壓是不是下降得很厲害。如果電容沒有問題,很可能是驅動光耦老化了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |