804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-20 15:51
圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外?4V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 14:15
看圖所知它不支持外部電源,你所說的線路長只會電流稍小不會形成電流大,如加外部電源毀損內部電源造成不穩定。