傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來?    
第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以?
這2鐘接法哪種可靠、準確?
lrh0518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-06-19
查看lrh0518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 16:53
4~20mA電流信號最好串接1個設備,如果一個4~20mA電流信號分別控制兩臺設備必須安裝信號隔離器,傳感器4~20mA電流信號接隔離器輸入,隔離器輸出兩路,分別接數顯表和PLC。