ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 1616 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-11-03
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-17 19:51
    今天,我遇到一個變頻器過載的問題。電機是2.2KW的普通異步電機,變頻器是安川A1000系列。用于張力控制的。正常帶負載運行時,電流只有2.4安左右。但現在是電流達到7安左右,運行一段時間,就會過載跳閘。我測量過電機,沒有發現問題;用鉗表測量各相電流也是平衡的。后檢查發現是電機后面的編碼器松動。將其固定好后,故障就排除了。我想請教一個為什么編碼器松動會引起過載。渴望各位大蝦指導
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
陳新宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 190 點
下載積分: 7408 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2011-10-09
最后登錄: 2024-10-18
查看陳新宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-18 21:56
假如編碼器做反饋用會過載保護