yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-05 15:47

小弟初學PLC,正在做畢業設計,希望各位高手幫忙看一下上面這個梯形圖是否正確
程序是用PLC的高速計數去實現步進電機的定位,我用的是專用步進電機驅動器,Y000為脈沖輸出到驅動器 Y010為驅動器方向控制,通斷實現正反轉,其中P10是從觸摸屏輸入數據后計算出來的總脈沖的子程序,X010是啟動按鈕  X020為急停按鈕 Y030是自動停止

我大概的思路是  啟動X010,然后先給驅動器一個正轉信號(因為驅動器要求先有控制信號再有脈沖信號),然后調用子程序計算脈沖后輸出脈沖到Y000來驅動步進電機移動,當到達指令的脈沖,也就是從觸摸屏輸入的位移到達后,立即給一個反轉信號即Y010,然后再調用脈沖計算子程序,再返回到原點,當到達原點后自動斷開Y030,停機


脈沖計算子程序我沒給出
zhangwenchao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 187 點
下載積分: 625 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-06-07
最后登錄: 2017-12-11
查看zhangwenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-07 14:04
特殊寄存器要設置