hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2745 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-27
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-11 02:23
請問:如果QD75定位控制參數已用QD75軟件寫入,順控程序中又重復寫入,在運行中兩種設置哪一種有效?
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 11:07
肯定是程序設置起作用
仿真一下能看到,軟件參數比如D52是單位的設置,假如是毫米把K0寫進去,在啟動的時候D52=0 拉緩沖器=0,假如你在軟件里設置=1,啟動后也改掉
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-11 11:12
假如你不是把單位毫米設置在D52 ,就是無用的設置,也不影響運行
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-11 11:13
準確說應該是刷新的時候
鎖螺絲機