壓力變送器的零點就是壓力變送器沒有壓力的時候。
工藝參數的零點雖然也是壓力為零的時候。
但是由于引壓管和變送器安裝位置的原因,造成工藝參數壓力為零即零點的時候,壓力變送器檢測的壓力不是零。
為了保證工藝參數是零點的時候,保證變送器的輸出信號也是零,即實現就地的參數元傳到控制室內數值不發生變化,需要把這個不為零的變送器輸出人為的設置成零,實現就地與遠傳的對應,這個設置就叫做遷移。
壓力變送器的遷移不是遷移了變送器所測量的壓力,而是遷移了壓力變送器的輸出,即遷移了模擬信號的大小。
在被測參數壓力為零時,變送器檢測到得壓力,不論是負、正還是零,其輸出的電流都設為4mA,這個就是遷移。