樓主  發表于: 2008-05-02 03:00
請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-02 11:31
我碰到過:1.接觸器的觸點有粘連現象。
     2.時間繼電器壞,無延時功能,直接轉換,因接觸器斷開時的時間差,造成拉弧短路。
     3.還有一種可能是:互鎖。一般設計時不會出現這低級錯誤的。
 注:電機為65KW的空壓機。