k歌之王
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看k歌之王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-06 14:15
我在PID的EN端接了個斷電延時定時器的常開點。在線監控時發現在常開點閉合且反饋和給定都有的情況下,PID不執行!不管偏差是多少PID輸出都為0。
之后我去掉這個了這個常開點,直接用SM0.0,這時PID正常執行。

疑問:為什么定時器常開點已經閉合但PID就不執行呢?  理論上講應該跟直接接SM0.0一樣 啊!望高手指點。。
d312875251
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看d312875251的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-06 20:11
只能用sm0.0,規定的