小彭
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小彭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-03 21:23
沒有關電源,燒了一下電焊,關電在開,馬達就自己原點回歸,換了伺服和馬達就好了,有時開機plc無輸出,關機再開就又好了,
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-10-24
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-03 22:17
要電焊地線直接達在焊接處,才安全,否則不燒設備就燒線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人