今天把機子做好后,就開始試機,此機總共安裝有7個NPN型常閉接近開關,每當有兩個以上的接近開關通電時,所有的輸入指示燈都會滅掉,輸出同時停止,然后又亮,如此反復,如果只有一個或沒有光電通電時,所有手動輸出都正常,當接近開關用外供的24V電源(不用PLC自帶的24V電源,COM與外供電源負端連接)所有功能都能正常工作,各位前輩是不是PLC自帶的電源有問題?PLC+24V電壓只有22V(不排除我的萬用表問題)
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139474 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-28
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 11:13
1) 開關短路
2) 電源不足