現在有個案子,7個軸.松下 三菱PLC在考慮之中,憂郁中.


松下  主機FP2-C2  定位模塊FP2-PP42 輸入FP2-X16D2 輸出FP2-Y32T.
三菱 主機 FX3U  加20GM價格比較高,想加1PG,輸入輸出加混合型 其他待定


速度要求不高100K.


如果有用過的其他型號幫忙推薦下,謝謝啦 
[ 此帖被gali1120107在2011-12-05 20:41重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 19:59
不知實際應用現場,建義用通信試一下:一個通信中繼器可控制兩臺伺服或步進電機驅動器,包括發脈沖,及方向信號,比如鬼子的RC-232,RORZE公司的產品,要求是兩個RS232硬件接口,一個專用于發送,一個專用于接收,就可省不少模塊成本
-----------------------------------------------------------------------
以上案例,僅供參考,我沒有試過,實物是有一個在手上, 一直沒有進行試驗
--------------------------------------------
還有限位信號都可讀起的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)