gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-30 18:49
現在有個案子,7個軸.松下 三菱PLC在考慮之中,憂郁中.


松下  主機FP2-C2  定位模塊FP2-PP42 輸入FP2-X16D2 輸出FP2-Y32T.
三菱 主機 FX3U  加20GM價格比較高,想加1PG,輸入輸出加混合型 其他待定


速度要求不高100K.


如果有用過的其他型號幫忙推薦下,謝謝啦 
[ 此帖被gali1120107在2011-12-05 20:41重新編輯 ]
346743576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2011-12-05
最后登錄: 2024-10-20
查看346743576的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-06 16:47
個人感覺5軸以上的 不推薦走脈沖 , 試試走通訊吧 脈沖的話 假如5個軸 同時發脈沖  你CPU  敢保證不會卡機  死機之類的?