現在有個案子,7個軸.松下 三菱PLC在考慮之中,憂郁中.


松下  主機FP2-C2  定位模塊FP2-PP42 輸入FP2-X16D2 輸出FP2-Y32T.
三菱 主機 FX3U  加20GM價格比較高,想加1PG,輸入輸出加混合型 其他待定


速度要求不高100K.


如果有用過的其他型號幫忙推薦下,謝謝啦 
[ 此帖被gali1120107在2011-12-05 20:41重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 20:04
根據樓主給出的資料看用松下的方案容易做一些,
7個軸用3U的話要加四個1PG模塊,系統有點亂,如果你用三菱Q06HCPU+Q172H的話,系統比較簡潔.
樓主留言:
這個感覺很簡潔,不知道控制簡單不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-30 21:25
    只要你弄懂了里面的關系,控制方面并不復雜,系統接線比較少,主要精力放在寫程序上就可以了.
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-12-01 06:10
    7個軸的設備控制要求估計比較復雜,程序估計有2-3萬步,還是用Q06HCPU保險一些
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)