我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 643 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-28
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-29 12:03
第一:你要分清是漏電保護動作的,還是過載動作的。
第二:如果真是漏電動作,那查看一下零線,可能你改線時,零線沒改經過了漏電開關,引起的動作。