longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-27 19:08
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-27 21:02
兩個因素,電梯電機功率不會小,大多只用三相,.第四根應是專用接地,不能用工作零接地,
                 漏電開關的零線多數是直通沒觸點,零接地同樣要動作的.