樓主  發表于: 2011-11-27 19:08
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 11:44
樓主,你的三相電源是沒有進漏電開關,是不是你的零線還在漏電開關下面接著?如果是的,一樣也會漏電保護。