xiaofeiai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 193 點
下載積分: 734 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-01-10
最后登錄: 2024-10-09
查看xiaofeiai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-25 08:01

比如說 ,下面這句程序中,上升箭頭和RCRP有區別嗎,多謝!
還有我看網上視頻教程,說如果不加上升沿有效,RCR每掃描一次,程序會執行一次,但我試了下,就是下面這兩句,MOV用上升沿有效,RCR不用,仿真結果是不變的,怎么理解呢?請高手指教下,多謝!
[ 此帖被xiaofeiai在2011-11-25 08:15重新編輯 ]
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-25 08:11
當然有啊 上升沿下降沿是個單獨的指令可以大范圍靈活運用但同時復雜化了梯形圖,而單脈觸發沖指令(指令后面加P)被限制在某一功能指令上 同時也簡化了梯形圖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaofeiai) 熱心助人