樓主  發表于: 2011-11-22 15:30
請問用plc讀取編碼器的脈沖信號,在編碼器靜止 的情況下還一直有脈沖輸出是怎么回事?前幾天還好好的程序也沒有動,今天下午換了還幾個編碼器都是這樣請問都是那里可以能出的問題啊!我是在辦公室里做程序測試用的,不過問題我找到了,是plc發熱引起的,具體為什么引起它的自動脈沖增加還請大家來討論一下吧!屏蔽線沒有用,編碼器使用手轉的,辦公室在市中心的小高成,附近沒有工廠
謝謝各位前輩了
[ 此帖被yinyue123在2011-11-23 10:05重新編輯 ]
1032044915
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1032044915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 16:32
檢查一下線路有沒有強電干擾或其他強磁場干擾,確保屏蔽線接地良好