yk136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 650 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2016-05-29
查看yk136的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 22:52
一個能輸出正負15的開關電源(是100W,衡孚的),當我在+15V輸出端接上負載(是給一個電路板供電)時,-15V那一端測量出來的電壓變成-17V了,+15那端測量還是+15V,但如果我把負栽去掉,正負15測量的電壓都正常,,為什么我在+15V上接上負載,-15V那端會變成-17V呢?????
zs8823
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-24 01:40
看附圖,第一路輸出加上負載后電壓下降,變壓器磁通量下降,反饋至初級后提高脈沖輸入頻率以提高次級輸出電壓,有負載端次級電壓回到額定值,但空載端無負載,上升的電壓無法消耗積累在濾波電容上形成你所述現象。

簡單模型
[ 此帖被zs8823在2011-11-24 01:46重新編輯 ]