大家好:
請問三菱FX系列PLC的擴展模塊與擴展單元有什么區(qū)別, FX1N的PLC的后面是不可以直接,連接擴展單元呢,

還是先連接擴展模塊后才可以連接擴展單元呢,

FX1N60MT 可不可以直接連接,F(xiàn)X2N48ET,

多謝指教,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數(shù)量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-22 20:30
FX1N的主機可以使用FX2N-32E  48E的



擴展單元有電源,通常有入又有出,比如32ER,48ER。
擴展模塊沒電源。通常是8點或16點的。