張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-20 20:53
FX-2N上連接了一個232BD通訊模塊,PLC的編程口RS422與觸摸屏連接,但調機時要斷開摸屏連接電腦監測不到觸摸屏,沒有用過通訊模塊不知怎么使用才能進行PLC和觸摸屏同時監測。請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 22:56
232BD需要電腦上也是232口,使用RS232線纜即可連通。2-3   3-2   5-5的接線方式。