283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-09-25
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-20 12:23
大家好:
我想計算一設備在正常運行時的耗電量,用鉗形表在斷路器(總開關)出端測出假如電流為30A,那么功率的計算公式是不是P=U* I     如果不是這么算的話,那么要如何計算?    
        請指教      謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 12:35
這要看你的負載是單相或三相。
單相P=U相I相COSφ,不考慮功率因素的話P=UI成立
三相P=√3U線I線COSφ=3U相I相COSφ
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(283276325) 謝謝,功率因數要如何算?
  • 簽名無效了,麻雀不見了!