MR-J2S-20A驅動器

空載時,馬達運轉正常,一接負載就報警AL-20(編碼器異常)

設置PR.2的參數為10*

自動增益調整,從101到10F一個一個都試過了,

當PR.2參數設定為101-107時,開機后不動作就不報警,一動作就報警AL20

當PR.2參數設定為108-10F時,開機直接報警AL50

這種情況下,自動增益調整根本無法實現

不知道怎么回事?


lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 09:48
基本上是線的問題,可以換一條三菱原廠的線試試。自己做的或者其他工廠的代用品可能會出現問題。