現在有個工程要控制13個軸,打算用三菱Q系列PLC做,有兩個方案:
1用Q06HCPU+QD75+J3A模塊來實現.
2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B來實現
方案1接線復雜,有應用經驗.響應速度可以滿足要求   方案2接線簡單,只是見過別人的案例,沒有實際做過,不知道響應速度高不高?
各位高手給個建議用哪個方案做要好一些?
注:設備要求快速響應,馬達的工作速度較快
[ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新編輯 ]
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 12:34
建議你用QD75M4=3個,QD75M2=1個,來做,QD75M和QD75P/D前面7個基本參數設置有小小的區別,內部都是一樣,我目前正在用QD75M帶J2S-B的伺服,非常的好用,我有程序,要的話可以給你。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人