臺達vfd075b43a拖7.5kw的電機,用于冷卻輪。其前面有一中心卷取,電機是滑差。收卷有時變頻出現過壓報警
樊晴信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 243 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-16
最后登錄: 2021-09-28
查看樊晴信的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-28 22:00
是過電壓這臺速度慢了,可以加快些或者加裝剎車電阻。但也不能差得多否在電阻會嚴重發(fā)熱