15kw的空壓機,今天突然跳閘,直接送不上,測量電機相間阻值正常,對地絕緣正常,電機無卡阻現(xiàn)象,換了線,換了空開,還是跳?難道還是電機有問題?

在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-17 19:15
檢測電機的絕緣好壞還是要用兆歐表,如果確定對地電阻正常,就把電機的三相繞組頭尾都分開,用萬用表一組一組測量,看看繞組阻值是否對稱或者繞組間有沒有短路