有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2023-07-01
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 21:49
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 15:17
是編碼器不是變壓器,如果編碼器用的是外接電源的話,那么你的外接電源的24V-應該和PLC的COM端相連,你的A相與COM端雖然有6V的電壓,但他們沒有共同的等電位點,在PLC的輸入中就是一個虛電位信號,如果相連后,6V就是一個輸入脈沖啊!
朋友試試吧!應該會沒有問題的。
綠色的微笑