有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 609 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2023-07-01
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 21:49
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序?br />   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:40
不會吧,沒看說明書啊
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流。