引用引用第12樓回憶依然最美于2011-11-18 17:38發(fā)表的 :樓上,就是按你的說法接上線能計數(shù)才怪,三菱PLC一般都是NPN輸入的,即輸入低電平有效,外接電源的負極與PLC的COM連接是不起作用滴,要想解決問題,樓主必須先確認編碼器的工作電壓,輸出方式,參數(shù)符合要求的話,就把外接電源的正極接到PLC的24V端子,PLC的com端懸空,把A相或B相信號接入PLC!