下面是私服馬達JOG寸動執行程序,Y18E程序就結束了,不明白寸動是怎么執行完成的?為什么輸出Y18E程序就結束了,就完成了寸動的執行
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 11:04
手冊上不是說的清清楚楚嗎?Y0E是JOG+,Y0F是JOG-,你家的QD75應該在第12槽,所以是Y18E和Y18F,CPU 上電要先配JOG的速度權限、加減速度時間,配好后直接驅動Y18E就可以點動正轉了。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。