樓主  發表于: 2011-11-14 08:53
圖片:
程序在附件圖片
jgmania
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jgmania的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 09:13
光這樣看不出為何Y11沒被觸發
先檢查程式其他地方是否還有Y11的線圈或使用到[RST Y11]的命令
也有可能是PLC本身的問題,把PLC關機重開再檢查Y11是否啟動