樓主  發表于: 2011-11-13 11:44
首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 16:01
1樓說的很對,電熱管當然有220和380之分,電熱管是恒阻性的,拋卻耐壓值不說外加電壓的不同則功率不同.所以電流自然不同.