scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-13 11:44
首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 14:23
不考慮電熱管得額定電壓問題,接成星型時,每相電流為20A,即線電流等于相電流,但接成三角型時,電熱管兩端的電壓是380V ,即220V的1.732倍,電流也是原來20A的1.732倍,三角形接法時,線電流是相電流的1.732倍,此時,線電流,為20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,與你的測量結果相符,那么,你電熱管的額定電壓很可能是380V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 優秀文章