樓主  發表于: 2011-11-11 20:51
plc是EH2,臺達伺服電機回原點時碰到原點開關時,沒有爬行動作,就停止了,怎么回事?DZRN K5000 K500 X10 Y0。碰到X10時就停止了,
DDRVA K50000 K5000 Y0 Y1,電機正轉5轉,當用DDRVA K0 K5000 Y0 Y1時,正常是反轉5轉的,可是還是正轉,怎么回事啊!有人也有這樣的問題嗎?
xiao3224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 103 點
下載積分: 3458 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2024-11-20
查看xiao3224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-20 10:59
我也遇到摟主3這樣的問題,是你用X10一接通就斷開了dzrn這條指令,所以回原點沒有完成,有應為DDRVA這條指令必須是檢測x10由on到off才算是原點,所以DDRVA是絕對定位,沒檢測到原點所以就一直往前走。