樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 09:21
是感應電壓,看你是否把變頻器的uvw線拆掉測量的還是沒拆測量的;如電源接的是漏電開關是不行的,因為變頻器里有大電容,接地等等,所以變頻器電源不宜接漏電開關。