樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 23:51
如果樓主的空開是漏電保護型的,那13樓的師傅可能就正解你的問題。我們公司有臺機就出現過不定時跳閘的故障,一直找不到故障的根源,打雷閃電時就跳得厲害,有時好幾個星期正常,后來終于發現是主機和輔機的的電源搞錯了一條線,接回來后,這個怪現象就排除了。