龍巖123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龍巖123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 13:19
各位大哥,我是新人,在用GX Developer7編程的時候怎么也退不出步進,請問這是怎么回事呢?如下圖,在測試的時候為什么運行不到RET處呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 13:34
因為S25一直被激活,因此 ,本輪執行了RET后,下一輪還是S25啊。

在S25中,應該復位S25。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 15:41
RET只是告訴PLC操作系統,我一個循環結束了,并沒有其他意思。

因此,你必須在程序中體現:  RST  S25
                                                      SET   S0