2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 22:29
用6條185平方一相,好干活呀。你用一條電纜誰幫你抬呀