老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 13:01
至少500平方的電纜,電壓是0.4KV的,如果用電負荷大的話,電流就會很大,有可能超過2000A,所以比較安全的應該使用600平方的電纜,耐壓等級是1KV.零線用450平方的就行了。
綠色的微笑