老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 15:53
引用
引用第1樓aoouang于2011-11-10 13:01發表的  :
至少500平方的電纜,電壓是0.4KV的,如果用電負荷大的話,電流就會很大,有可能超過2000A,所以比較安全的應該使用600平方的電纜,耐壓等級是1KV.零線用450平方的就行了。

500平方以上肯定夸張了,當選
5A每平方時,滿負荷運行是2000A

.3小時后溫度是45度對應電纜就是400平方再考慮同時開機系數400平方夠了,其實電纜短時間可工作在7A每平方,但會升到65度。