樓主  發(fā)表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發(fā)電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-10 21:08
以上回答是錯誤的,銅芯線在120mm·以上只能按每平方毫米通過2A電流計算,過2000安電流要用5條240平方毫米的銅芯線才合適,有保障。。。。