xzygongkong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 114 點
下載積分: 510 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2021-06-03
查看xzygongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 19:59
小弟有一個1.5KW的變頻器用電位器調速(0--10V),接上CM和OP6后運行燈不亮,但是正轉燈亮,而且顯示P.O,里面小繼電器吸合。墻角各位大俠是參數問題還是內部故障
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 20:32
應該內部參數沒設定正確  再好好看看說明書