xzygongkong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 114 點
下載積分: 510 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2021-06-03
查看xzygongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 19:59
小弟有一個1.5KW的變頻器用電位器調速(0--10V),接上CM和OP6后運行燈不亮,但是正轉燈亮,而且顯示P.O,里面小繼電器吸合。墻角各位大俠是參數問題還是內部故障
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-06
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 22:07
是參數問題,面板就能調速,面板不能調那內部有問題