ljchmylove
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljchmylove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 23:58
請問,是否有人,熟悉三菱MR-E伺服放大器與QD75P4的接線。因為QD75P4是開路集電極輸出,但是MR-E的說明書只有差動接線方式,F(xiàn)在QD75P4顯示脈沖已經發出。但是伺服電機就是不動作,我想應該是接線問題,有哪位大俠了解開集電極接線方式,望不吝賜教。謝!
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 15:01
不是這樣的 我以前用三菱FX1NPLC 與MR-E的伺服驅動器接線   驅動器是差分脈沖輸入  PP NP PG NG四根線 而我PLC是集電極開路的 不匹配 所以我打電話給三菱伺服技術支持  集電極的話 可以用PP NP這2路信號來控制  opc lG 線都地接 OPC接24V電源 LG是公共端  這樣就行啦 還有MR-E參數設置 脈沖為負邏輯  如果需要加脈沖加方向控制即可