大家好!請問松下FP-X L30     PLC   輸入點指示燈 不亮是什么原因?  RUN亮    謝謝
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 10:18
圖片:
圖片:
松下PLC和三菱的不一樣,輸入端內部和24V是不接通的,要外接24V電。
短接COM和X是不會有輸入的。
你應該在COM和X間加24V電壓才有輸入。至于正負可由你自選,F(xiàn)P-X型對NPN,PNP都能用.