實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 16:06
早些年,我嘗試著給英格索蘭40立方機螺桿空壓機加過變頻器,具體變頻器選擇的功率是280KW(深圳偉創的)+4~20mA壓力傳感器進行恒壓供氣。變頻器當時設置最低頻率為38HZ,后來調整到35HZ(主要考慮電機在低速時機頭處的油循環冷卻問題)。沒有最往下調頻率。主要感覺輸出壓力比較穩定,同時可以降低能耗。